3683电箱电柜 配电箱配电柜|中国知名|品牌厂家
全国咨询热线:0769-82234758
您的位置: 首页  >>  新闻中心  >>  常见问答

咨询热线

0769-82234758

仪陇双电源配电柜的操作和检修步骤

作者:3683配电柜 浏览量:1557 时间:2024-11-10 链接:https://3683.bidadk.com/yilong_changjianwenda/14077.html

双电源配电柜的操作和检修步骤对双电源配电柜进行操作和检修的时候,必须要按照一定的步骤才可以,这样才能保证安全,下面为大家介绍。操作步骤低压侧的负荷必须要逐个断开,高压侧的断路器,必须要断开,接地开关一定要合上,高压开关柜要锁好,而且要在开关柜把手上挂上“禁止合闸”这样的标志牌,之后使用10mm2以上

双电源配电柜的操作和检修步骤
对双电源配电柜进行操作和检修的时候,必须要按照一定的步骤才可以,这样才能保证安全,下面为大家介绍。
操作步骤
低压侧的负荷必须要逐个断开,高压侧的断路器,必须要断开,接地开关一定要合上,高压开关柜要锁好,而且要在开关柜把手上挂上“禁止合闸”这样的标志牌,之后使用10mm2以上的导线,短接母排,还要挂接地线,母排螺丝一定要紧固。
检修步骤
重新擦净母排的接触处,在上面涂上电力复合脂,螺丝加以紧固,利用新弹簧垫片,母排间的绝缘子必须要检查、检查间距连接处,查看是否出现异常,对电流及性能进行检查、对电压进行检查、检查互感器的二次绕组接线端子,查看连接是否可靠。
送电前的检查测试
把所有双电源配电柜内的短接线、接地线拆除掉,然后在检查一下工作现场,查看遗留的工具,确定没有错误,隔离开关合上,高压侧接地开关断开,运行变压器的高压侧断路器合上,向变压器送电。
双电源配电柜双电源配电柜型号3683双电源配电柜
相关推荐:电柜 热水器电控柜 户外配电箱 电动蝶阀配电柜 风机配电柜 一级配电柜 单相控制柜 电控柜 球阀配电柜 电源配电柜 楼层电控柜 多回路控制箱
wap推荐:电柜 循环泵控制柜 球阀控制柜 电源控制箱 弱电控制箱 户外电控柜 维修电源电控柜 插座电控柜 超声波液位仪电控柜 双电源电控箱 仪表配电柜 plc配电箱 装修电控箱 防雨配电柜 循环泵配电柜
了解更多关于仪陇双电源配电柜的操作和检修步骤请关注 3683电箱电柜 http://3683.bidadk.com/ http://wap.bidadk.com/
返回列表 相关标签: 配电 电源 控制