3683电箱电柜 配电箱配电柜|中国知名|品牌厂家
全国咨询热线:0769-82234758
您的位置: 首页  >>  新闻中心  >>  常见问答

咨询热线

0769-82234758

镶黄地下室电柜的操作和检修步骤

作者:3683电箱电柜 浏览量:1300 时间:2024-11-19 链接:https://3683.bidadk.com/xianghuang_changjianwenda/16267.html

地下室电柜的操作和检修步骤对地下室电柜进行操作和检修的时候,必须要按照一定的步骤才可以,这样才能保证安全,下面为大家介绍。操作步骤低压侧的负荷必须要逐个断开,高压侧的断路器,必须要断开,接地开关一定要合上,高压开关柜要锁好,而且要在开关柜把手上挂上“禁止合闸”这样的标志牌,之后使用10mm2以上的导线,短接母排,还要挂接地线,母排螺丝一定要紧固。检修步骤重新擦净母排的接触处,在上面涂上电力复合脂,

地下室电柜的操作和检修步骤
对地下室电柜进行操作和检修的时候,必须要按照一定的步骤才可以,这样才能保证安全,下面为大家介绍。
操作步骤
低压侧的负荷必须要逐个断开,高压侧的断路器,必须要断开,接地开关一定要合上,高压开关柜要锁好,而且要在开关柜把手上挂上“禁止合闸”这样的标志牌,之后使用10mm2以上的导线,短接母排,还要挂接地线,母排螺丝一定要紧固。
检修步骤
重新擦净母排的接触处,在上面涂上电力复合脂,螺丝加以紧固,利用新弹簧垫片,母排间的绝缘子必须要检查、检查间距连接处,查看是否出现异常,对电流及性能进行检查、对电压进行检查、检查互感器的二次绕组接线端子,查看连接是否可靠。
送电前的检查测试
把所有地下室电柜内的短接线、接地线拆除掉,然后在检查一下工作现场,查看遗留的工具,确定没有错误,隔离开关合上,高压侧接地开关断开,运行变压器的高压侧断路器合上,向变压器送电。
品质好的地下室电柜地下室电柜地下室电柜厂
相关推荐:电箱 球阀配电箱 热水器控制柜 插座配电箱 防尘电控箱 plc配电箱 维修电源电控箱 可编程配电箱 双电源电控柜 装修电控柜 排污泵配电箱 低压控制柜 总配电箱 维修电源控制柜 工地配电箱
wap推荐:电箱 宿舍电控柜 设备机房配电箱 货梯电源控制柜 三相电控箱 仪表配电柜 家用控制箱 plc控制箱 设备机房电控箱 户外不锈钢控制柜 户内配电箱 浊度仪配电柜 水泵电控柜
了解更多关于镶黄地下室电柜的操作和检修步骤请关注 3683电箱电柜 http://3683.bidadk.com/ http://wap.bidadk.com/