武山风机电控柜的操作和检修步骤
作者:3683控制箱
浏览量:1791
时间:2024-11-05
链接:https://3683.bidadk.com/wushan_changjianwenda/14237.html
风机电控柜的操作和检修步骤对风机电控柜进行操作和检修的时候,必须要按照一定的步骤才可以,这样才能保证安全,下面为大家介绍。操作步骤低压侧的负荷必须要逐个断开,高压侧的断路器,必须要断开,接地开关一定要合上
风机
电控柜的操作和检修步骤
对
风机电控柜进行操作和检修的时候,必须要按照一定的步骤才可以,这样才能保证安全,下面为大家介绍。
操作步骤
低压侧的负荷必须要逐个断开,高压侧的断路器,必须要断开,接地开关一定要合上,高压开关柜要锁好,而且要在开关柜把手上挂上“禁止合闸”这样的标志牌,之后使用10mm2以上的导线,短接母排,还要挂接地线,母排螺丝一定要紧固。
检修步骤
重新擦净母排的接触处,在上面涂上电力复合脂,螺丝加以紧固,利用新弹簧垫片,母排间的绝缘子必须要检查、检查间距连接处,查看是否出现异常,对电流及性能进行检查、对电压进行检查、检查互感器的二次绕组接线端子,查看连接是否可靠。
送电前的检查测试
把所有风机电控柜内的短接线、接地线拆除掉,然后在检查一下工作现场,查看遗留的工具,确定没有错误,隔离开关合上,高压侧接地开关断开,运行变压器的高压侧断路器合上,向变压器送电。
相关推荐:电箱 可编程控制箱 维修配电箱 装修配电箱 防水控制箱 设备控制箱 宿舍电控箱 维修电源配电箱 弱电配电柜 循环泵控制柜 总电源配电柜 循环泵控制箱 配电箱 维修电源电控柜wap推荐:电箱 变频器配电箱 照明控制柜 超声波液位仪配电箱 防雨电控柜 维修电源控制箱 插座配电箱 工地控制箱 总电源配电箱 工地控制柜 装修控制箱 电动闸阀控制箱 防水配电柜 双电源控制柜 综合电控柜 三级配电箱了解更多关于
武山风机电控柜的操作和检修步骤请关注
3683电箱电柜 http://3683.bidadk.com/ http://wap.bidadk.com/