3683电箱电柜 配电箱配电柜|中国知名|品牌厂家
全国咨询热线:0769-82234758
您的位置: 首页  >>  新闻中心  >>  常见问答

咨询热线

0769-82234758

喀什动力电柜的操作和检修步骤

作者:3683控制箱 浏览量:2083 时间:2024-11-29 链接:https://3683.bidadk.com/kashi_changjianwenda/8636.html

动力电柜的操作和检修步骤对动力电柜进行操作和检修的时候,必须要按照一定的步骤才可以,这样才能保证安全,下面为大家介绍。操作步骤低压侧的负荷必须要逐个断开,高压侧的断路器,必须要断开,接地开关一定要合上,高压开关柜要锁好,而且要在开关柜把手上挂上“禁止合闸”这样的标志牌,之后使用10mm2以上的导线,短接母排,还要挂接地线,母排螺丝一定要紧固。检修步骤重新擦净母排的接触处,在上面

动力电柜的操作和检修步骤
对动力电柜进行操作和检修的时候,必须要按照一定的步骤才可以,这样才能保证安全,下面为大家介绍。
操作步骤
低压侧的负荷必须要逐个断开,高压侧的断路器,必须要断开,接地开关一定要合上,高压开关柜要锁好,而且要在开关柜把手上挂上“禁止合闸”这样的标志牌,之后使用10mm2以上的导线,短接母排,还要挂接地线,母排螺丝一定要紧固。
检修步骤
重新擦净母排的接触处,在上面涂上电力复合脂,螺丝加以紧固,利用新弹簧垫片,母排间的绝缘子必须要检查、检查间距连接处,查看是否出现异常,对电流及性能进行检查、对电压进行检查、检查互感器的二次绕组接线端子,查看连接是否可靠。
送电前的检查测试
把所有动力电柜内的短接线、接地线拆除掉,然后在检查一下工作现场,查看遗留的工具,确定没有错误,隔离开关合上,高压侧接地开关断开,运行变压器的高压侧断路器合上,向变压器送电。
动力电柜规格动力电柜品牌动力电柜
相关推荐:配电柜 热水器配电柜 照明配电柜 地下室控制箱 电源配电柜 工地配电箱 应急照明控制箱 交流控制柜 浊度仪配电柜 防尘电控柜 一级配电箱 电控箱 设备配电箱
wap推荐:配电柜 地下室配电柜 启闭机电控箱 空气源热泵电控箱 插座配电柜 总配电箱 超声波液位仪控制箱 热水器配电柜 装修电控柜 工地电控柜 电梯控制箱 总闸配电箱 防尘电控柜 可编程控制箱 户外不锈钢电控柜
了解更多关于喀什动力电柜的操作和检修步骤请关注 3683电箱电柜 http://3683.bidadk.com/ http://wap.bidadk.com/