会泽变频器电控柜的操作和检修步骤
作者:3683配电柜
浏览量:1538
时间:2024-12-05
链接:https://3683.bidadk.com/huize_changjianwenda/17629.html
变频器电控柜的操作和检修步骤对变频器电控柜进行操作和检修的时候,必须要按照一定的步骤才可以,这样才能保证安全,下面为大家介绍。操作步骤低压侧的负荷必须要逐个断开,高压侧的断路器,必须要断开,接地开关一定要合上,高压开关柜要锁好,而且要在开关柜把手上挂上“禁止合闸”这样的标志牌,之后使用10mm2以上的导线,短接母排,还要挂接地线,母排螺丝一定要紧固。检修步骤重新擦净
变频器
电控柜的操作和检修步骤
对
变频器电控柜进行操作和检修的时候,必须要按照一定的步骤才可以,这样才能保证安全,下面为大家介绍。
操作步骤
低压侧的负荷必须要逐个断开,高压侧的断路器,必须要断开,接地开关一定要合上,高压开关柜要锁好,而且要在开关柜把手上挂上“禁止合闸”这样的标志牌,之后使用10mm2以上的导线,短接母排,还要挂接地线,母排螺丝一定要紧固。
检修步骤
重新擦净母排的接触处,在上面涂上电力复合脂,螺丝加以紧固,利用新弹簧垫片,母排间的绝缘子必须要检查、检查间距连接处,查看是否出现异常,对电流及性能进行检查、对电压进行检查、检查互感器的二次绕组接线端子,查看连接是否可靠。
送电前的检查测试
把所有变频器电控柜内的短接线、接地线拆除掉,然后在检查一下工作现场,查看遗留的工具,确定没有错误,隔离开关合上,高压侧接地开关断开,运行变压器的高压侧断路器合上,向变压器送电。
相关推荐:配电箱 球阀控制箱 电梯电源配电箱 plc配电柜 建筑控制箱 三级控制箱 空气源热泵电控柜 工地控制柜 循环泵电控柜 热水器配电柜 二级配电柜 防尘控制柜wap推荐:电箱 电动蝶阀电控箱 电梯电源配电箱 变频配电箱 总闸配电柜 宿舍电控柜 仪表配电箱 变频控制箱 控制箱 可编程控制箱 户外电控箱 双电源电控箱 机械配电柜了解更多关于
会泽变频器电控柜的操作和检修步骤请关注
3683电箱电柜 http://3683.bidadk.com/ http://wap.bidadk.com/