可编程电控柜的操作和检修步骤
对可编程电控柜进行操作和检修的时候,必须要按照一定的步骤才可以,这样才能保证安全,下面为大家介绍。
操作步骤
低压侧的负荷必须要逐个断开,高压侧的断路器,必须要断开,接地开关一定要合上,高压开关柜要锁好,而且要在开关柜把手上挂上“禁止合闸”这样的标志牌,之后使用10mm2以上的导线,短接母排,还要挂接地线,母排螺丝一定要紧固。
检修步骤
重新擦净母排的接触处,在上面涂上电力复合脂,螺丝加以紧固,利用新弹簧垫片,母排间的绝缘子必须要检查、检查间距连接处,查看是否出现异常,对电流及性能进行检查、对电压进行检查、检查互感器的二次绕组接线端子,查看连接是否可靠。
送电前的检查测试
把所有可编程电控柜内的短接线、接地线拆除掉,然后在检查一下工作现场,查看遗留的工具,确定没有错误,隔离开关合上,高压侧接地开关断开,运行变压器的高压侧断路器合上,向变压器送电。



相关推荐:配电柜 三相配电柜 启闭机配电柜 三相电控柜 水泵配电箱 总闸配电箱 循环泵配电柜 照明控制柜 浊度仪配电箱 变频控制箱 临时控制箱 建筑电控柜 应急照明控制柜 稳压泵电控箱 机械控制箱 稳压泵电控柜
wap推荐:配电柜 户内控制箱 临时控制柜 总电控柜 维修电源配电箱 地下室电控柜 变频配电柜 防尘配电柜 热水器控制箱 单相电控箱 电源控制箱 可编程电控箱
了解更多关于丹徒可编程电控柜的操作和检修步骤请关注 3683电箱电柜 http://3683.bidadk.com/ http://wap.bidadk.com/