永登总闸控制柜的操作和检修步骤
作者:3683配电箱
浏览量:1516
时间:2024-11-04
链接:https://3683.bidadk.com/yongdeng_changjianwenda/12179.html
总闸控制柜的操作和检修步骤对总闸控制柜进行操作和检修的时候,必须要按照一定的步骤才可以,这样才能保证安全,下面为大家介绍。操作步骤低压侧的负荷必须要逐个断开,高压侧的断路器,必须要断开,接地开关一定要合上,高压开关柜要锁好,而且要在开关柜把手上挂上“禁止合闸”
总闸
控制柜的操作和检修步骤
对
总闸控制柜进行操作和检修的时候,必须要按照一定的步骤才可以,这样才能保证安全,下面为大家介绍。
操作步骤
低压侧的负荷必须要逐个断开,高压侧的断路器,必须要断开,接地开关一定要合上,高压开关柜要锁好,而且要在开关柜把手上挂上“禁止合闸”这样的标志牌,之后使用10mm2以上的导线,短接母排,还要挂接地线,母排螺丝一定要紧固。
检修步骤
重新擦净母排的接触处,在上面涂上电力复合脂,螺丝加以紧固,利用新弹簧垫片,母排间的绝缘子必须要检查、检查间距连接处,查看是否出现异常,对电流及性能进行检查、对电压进行检查、检查互感器的二次绕组接线端子,查看连接是否可靠。
送电前的检查测试
把所有总闸控制柜内的短接线、接地线拆除掉,然后在检查一下工作现场,查看遗留的工具,确定没有错误,隔离开关合上,高压侧接地开关断开,运行变压器的高压侧断路器合上,向变压器送电。
相关推荐:电箱 总闸控制箱 设备机房电控柜 交流配电柜 机械电控箱 多回路配电柜 防尘电控柜 不锈钢电控箱 维修电源配电柜 二级控制柜 电梯控制柜 综合控制箱 可编程电控箱 维修电源配电箱 二级控制箱wap推荐:配电柜 排污泵配电箱 风机配电柜 plc电控箱 电源配电箱 插座配电箱 低压电控箱 总闸配电箱 应急照明配电箱 仪表电控箱 客梯配电柜 多回路电控柜了解更多关于
永登总闸控制柜的操作和检修步骤请关注
3683电箱电柜 http://3683.bidadk.com/ http://wap.bidadk.com/