3683电箱电柜 配电箱配电柜|中国知名|品牌厂家
全国咨询热线:0769-82234758
您的位置: 首页  >>  新闻中心  >>  常见问答

咨询热线

0769-82234758

威宁厨房控制柜的操作和检修步骤

作者:3683电箱 浏览量:1523 时间:2024-11-06 链接:https://3683.bidadk.com/weining_changjianwenda/16391.html

厨房控制柜的操作和检修步骤对厨房控制柜进行操作和检修的时候,必须要按照一定的步骤才可以,这样才能保证安全,下面为大家介绍。操作步骤低压侧的负荷必须要逐个断开,高压侧的断路器,必须要断开,接地开关一定要合上,高压开关柜要锁好,而且要在开关柜把手上挂上“禁止合闸”这样的标志牌,之后使用10mm2以上的导线,短接母排,还要挂接地线,母排螺丝一定要紧固。检修步骤重新擦净母排的接触处,在上

厨房控制柜的操作和检修步骤
厨房控制柜进行操作和检修的时候,必须要按照一定的步骤才可以,这样才能保证安全,下面为大家介绍。
操作步骤
低压侧的负荷必须要逐个断开,高压侧的断路器,必须要断开,接地开关一定要合上,高压开关柜要锁好,而且要在开关柜把手上挂上“禁止合闸”这样的标志牌,之后使用10mm2以上的导线,短接母排,还要挂接地线,母排螺丝一定要紧固。
检修步骤
重新擦净母排的接触处,在上面涂上电力复合脂,螺丝加以紧固,利用新弹簧垫片,母排间的绝缘子必须要检查、检查间距连接处,查看是否出现异常,对电流及性能进行检查、对电压进行检查、检查互感器的二次绕组接线端子,查看连接是否可靠。
送电前的检查测试
把所有厨房控制柜内的短接线、接地线拆除掉,然后在检查一下工作现场,查看遗留的工具,确定没有错误,隔离开关合上,高压侧接地开关断开,运行变压器的高压侧断路器合上,向变压器送电。
厨房控制柜供应厨房控制柜厨房控制柜品牌
相关推荐:电箱 可编程配电箱 浊度仪配电柜 应急照明控制柜 插座电控柜 单相配电柜 电梯电源控制箱 配电箱 电控箱 交流配电箱 球阀配电柜 防尘控制柜 工地电控箱 地下室电控箱
wap推荐:电箱 临时电控柜 双电源电控箱 防雨配电箱 可编程配电柜 地下室电控箱 仪表控制柜 电控柜 防雨控制箱 应急照明电控柜 户外控制柜 装修电控柜 货梯电源配电柜 单相电控箱 热水器电控箱 厨房电控箱
了解更多关于威宁厨房控制柜的操作和检修步骤请关注 3683电箱电柜 http://3683.bidadk.com/ http://wap.bidadk.com/