天台三级电柜的操作和检修步骤
作者:3683
浏览量:791
时间:2024-11-02
链接:https://3683.bidadk.com/tiantai_changjianwenda/10828.html
三级电柜的操作和检修步骤对三级电柜进行操作和检修的时候,必须要按照一定的步骤才可以,这样才能保证安全,下面为大家介绍。操作步骤低压侧的负荷必须要逐个断开,高压侧的断路器,必须要断开,接地开关一定要合上,高压开关柜要锁好,而且要在开关柜把手上挂上“禁止合闸”这样的标志牌,之后使用10mm2以上的导线,短接母排,还要挂接地线,母排螺丝一定要紧固。检修步骤重新擦净母排
三级电柜的操作和检修步骤
对三级电柜进行操作和检修的时候,必须要按照一定的步骤才可以,这样才能保证安全,下面为大家介绍。
操作步骤
低压侧的负荷必须要逐个断开,高压侧的断路器,必须要断开,接地开关一定要合上,高压开关柜要锁好,而且要在开关柜把手上挂上“禁止合闸”这样的标志牌,之后使用10mm2以上的导线,短接母排,还要挂接地线,母排螺丝一定要紧固。
检修步骤
重新擦净母排的接触处,在上面涂上电力复合脂,螺丝加以紧固,利用新弹簧垫片,母排间的绝缘子必须要检查、检查间距连接处,查看是否出现异常,对电流及性能进行检查、对电压进行检查、检查互感器的二次绕组接线端子,查看连接是否可靠。
送电前的检查测试
把所有三级电柜内的短接线、接地线拆除掉,然后在检查一下工作现场,查看遗留的工具,确定没有错误,隔离开关合上,高压侧接地开关断开,运行变压器的高压侧断路器合上,向变压器送电。
相关推荐:配电箱 维修电源配电箱 空气源热泵配电柜 家用控制箱 弱电配电柜 三相电控柜 插座配电箱 浊度仪电控箱 地下室控制柜 总闸配电柜 工地电控柜wap推荐:配电箱 维修电控柜 装修控制箱 低压控制柜 户外不锈钢控制柜 总电源电控箱 交流控制柜 防雨控制箱 插座配电箱 维修配电柜 空气源热泵电控箱 水泵控制箱 成套配电柜了解更多关于
天台三级电柜的操作和检修步骤请关注
3683电箱电柜 http://3683.bidadk.com/ http://wap.bidadk.com/