蕉岭防水开关柜的操作和检修步骤
作者:3683电柜
浏览量:583
时间:2024-11-22
链接:https://3683.bidadk.com/jiaoling_changjianwenda/14566.html
防水开关柜的操作和检修步骤对防水开关柜进行操作和检修的时候,必须要按照一定的步骤才可以,这样才能保证安全,下面为大家介绍。操作步骤低压侧的负荷必须要逐个断开,高压侧的断路器,必须要断开,接地开关一定要合上,高压开关柜要锁好,而且要在开关柜把手上挂上“禁止合闸”这样的标志牌,之后使用10mm2以上的导线,短接母排,还要挂接地线,母排螺丝一定要紧固。检修步骤重
防水开关柜的操作和检修步骤
对防水开关柜进行操作和检修的时候,必须要按照一定的步骤才可以,这样才能保证安全,下面为大家介绍。
操作步骤
低压侧的负荷必须要逐个断开,高压侧的断路器,必须要断开,接地开关一定要合上,高压开关柜要锁好,而且要在开关柜把手上挂上“禁止合闸”这样的标志牌,之后使用10mm2以上的导线,短接母排,还要挂接地线,母排螺丝一定要紧固。
检修步骤
重新擦净母排的接触处,在上面涂上电力复合脂,螺丝加以紧固,利用新弹簧垫片,母排间的绝缘子必须要检查、检查间距连接处,查看是否出现异常,对电流及性能进行检查、对电压进行检查、检查互感器的二次绕组接线端子,查看连接是否可靠。
送电前的检查测试
把所有防水开关柜内的短接线、接地线拆除掉,然后在检查一下工作现场,查看遗留的工具,确定没有错误,隔离开关合上,高压侧接地开关断开,运行变压器的高压侧断路器合上,向变压器送电。
相关推荐:电柜 照明控制箱 排污泵电控箱 电动闸阀控制柜 机械配电柜 热水器配电箱 维修电源配电箱 排污泵配电柜 应急照明电控箱 生活水泵控制柜 启闭机控制柜 设备电控柜 综合控制箱 电梯控制箱 启闭机电控箱wap推荐:配电箱 建筑控制箱 风机控制柜 宿舍配电柜 一级电控箱 三级控制柜 照明电控箱 生活水泵电控箱 plc配电箱 地下室控制箱 电梯控制箱 动力控制箱 生活水泵配电柜 维修电控箱 户外不锈钢电控箱了解更多关于
蕉岭防水开关柜的操作和检修步骤请关注
3683电箱电柜 http://3683.bidadk.com/ http://wap.bidadk.com/