承德循环泵控制柜的操作和检修步骤
作者:3683开关柜
浏览量:975
时间:2024-11-11
链接:https://3683.bidadk.com/chengde_changjianwenda/9455.html
循环泵控制柜的操作和检修步骤对循环泵控制柜进行操作和检修的时候,必须要按照一定的步骤才可以,这样才能保证安全,下面为大家介绍。操作步骤低压侧的负荷必须要逐个断开,高压侧的断路器,必须要断开,接地开关一定要合上,高压开关柜要锁好,而且要在开关柜把手上挂上“禁止合闸”这样的标志牌,之后使用10mm2以上的导线,短接母排,还要挂接地线,母排螺丝一定要紧固。检修步
循环泵控制柜的操作和检修步骤
对循环泵
控制柜进行操作和检修的时候,必须要按照一定的步骤才可以,这样才能保证安全,下面为大家介绍。
操作步骤
低压侧的负荷必须要逐个断开,高压侧的断路器,必须要断开,接地开关一定要合上,高压开关柜要锁好,而且要在开关柜把手上挂上“禁止合闸”这样的标志牌,之后使用10mm2以上的导线,短接母排,还要挂接地线,母排螺丝一定要紧固。
检修步骤
重新擦净母排的接触处,在上面涂上电力复合脂,螺丝加以紧固,利用新弹簧垫片,母排间的绝缘子必须要检查、检查间距连接处,查看是否出现异常,对电流及性能进行检查、对电压进行检查、检查互感器的二次绕组接线端子,查看连接是否可靠。
送电前的检查测试
把所有循环泵控制柜内的短接线、接地线拆除掉,然后在检查一下工作现场,查看遗留的工具,确定没有错误,隔离开关合上,高压侧接地开关断开,运行变压器的高压侧断路器合上,向变压器送电。
相关推荐:配电柜 超声波液位仪配电柜 一级电控柜 plc配电柜 总闸电控柜 低压配电箱 电梯电源电控柜 循环泵电控柜 水泵电控柜 二级电控箱 一级配电柜wap推荐:配电箱 启闭机控制柜 变频器控制箱 电梯电源控制柜 总电控箱 循环泵配电柜 热水器控制柜 电梯电源电控箱 一级配电箱 应急照明配电箱 变频器电控箱 三相控制箱 户外配电箱 变频电控箱 成套控制箱 动力电控柜了解更多关于
承德循环泵控制柜的操作和检修步骤请关注
3683电箱电柜 http://3683.bidadk.com/ http://wap.bidadk.com/